6 - REGULACIÓN
LED verde
Encendido fijo.
Señala el funcionamiento del aparato.
Parpadea en caso de anomalías.
Apagado
ventiloconvector apagado o sin alimentación eléctrica; en el primer caso, cuando se enciende de nuevo
el mando a distancia, el ventiloconvector se vuelve a poner en marcha.
1 intermitencia + pausa Demanda de agua detectada por la sonda H2 no satisfecha (por encima de 20 °C en enfriamiento; por
debajo de 30 °C en calefacción).
Comporta la parada del ventilador hasta que la temperatura del agua no alcanza un valor adecuado para
satisfacer la demanda.
2 intermitencias + pausa La señalización se asocia a un problema del motor del ventilador (por ejemplo, obstrucción debida a la
presencia de cuerpos extraños, avería del sensor de rotación)
3 intermitencias + pausa Avería de la sonda de temperatura del agua en las versiones de 2 tubos (H2).
Comprobar que la sonda instalada sea de 10kȍ.
4 intermitencias + pausa Versión 4 tubos: demanda de agua fría detectada por la sonda H4 no satisfecha (por encima de 20 °C).
Provoca la parada del ventilador hasta que la temperatura alcanza un valor adecuado para cubrir la
demanda.
Parpadeo continuo a alta
frecuencia
Accionamiento del microinterruptor (S1) de protección debido a la operación de limpieza del filtro
Led de señalación
5 intermitencias + pausa Avería de la sonda de temperatura del agua fría en las versiones de 4 tubos (H4).
Situada en la batería principal.
Comprobar que la sonda instalada sea de 10kȍ.
6 intermitencias + pausa Error de comunicación; el mando prevé un intercambio de informaciones continuo en la línea serial
RS485 con el control a distancia. Si éste falta durante más de 5 minutos, se visualiza el error y el
ventilorradiador/ventiloconvector se desactiva.
6.3 SIGNIFICADO LED / ALARMAS
La tarjeta tiene un LED verde (A) que indica el estado de funcionamiento y eventuales anomalías.