DONNEES TECHNIQUES
Tension d'alimentation : 230/1/50
DONNEES ELECTRIQUES
Tailles
3 5 11 15 17
REFROIDISSEMENT
Puissance frigorifique 1 kW 0,83 1,76 2,65 3,34 3,8
Puissance sensible 1 kW 0,62 1,27 1,96 2,65 3,01
Puissance absorbée totale 1 kW 0,012 0,018 0,02 0,027 0,03
CHAUFFAGE
Puissance thermique 2 kW 0,94 1,98 2,72 3,46 4,12
ÉCHANGEUR INTERNE (UTILISATION)
Volume d'eau
l 0,47 0,8 1,13 1,46 1,8
Débit d'eau 1 l/s 0,04 0,084 0,125 0,16 0,182
Pertes de charge 1 kPa 7,2 8,4 22,5 18,6 24,9
VENTILATEURS ZONE DE TRAITEMENT D'AIR (SOUFFLAGE)
Type de ventilateur de soufflage 3 TGZ TGZ TGZ TGZ TGZ
Débit d'air soufflé 4 l/s 45 89 128 160 180
RACCORDEMENTS
Raccordements eau
Eurokonus 3/4 Eurokonus 3/4 Eurokonus 3/4 Eurokonus 3/4 Eurokonus 3/4
Evacuation condensats
14 14 14 14 14
ALIMENTATION
Alimentation standard
V 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
(1) Air ambiant à 27°C/19,5 BH
eau entrée 7°C et sortie à 12°C
(2) Air ambiant à 27°C/19,5 BH
eau entrée 7°C et sortie à 12°C
(3) Air ambiant à 20°C BS.
eau entrée 45°C et sortie à 40°C
(4) TGZ=tangentiel
(5) Débit d'air à la vitesse maximum mesurée avec des filtres propres
LIMITES DE FONCTIONNEMENT (REFROIDISSEMENT)
Tailles
3 5 11 15 17
ÉCHANGEUR EXTERNE (SOURCE)
Température maxi eau entrée
°C 20 20 20 20 20
Température mini eau entrée
°C 4 4 4 4 4
Pression maxi côté eau
bar 10 10 10 10 10
LIMITES DE FONCTIONNEMENT (CHAUFFAGE)
ÉCHANGEUR INTERNE (UTILISATION)
Température maxi eau entrée
°C 80 80 80 80 80
Température mini eau entrée
°C 30 30 30 30 30
Température maxi air à l'entrée (B.S.)
°C 40 40 40 40 40
Température min air à l'entrée (B.S.)
°C 5 5 5 5 5
Tailles
3 5 11 15 17
F.L.A. = COURANT ABSORBÉ AUX CONDITIONS MAXIMUM ADMISES
F.L.A. - Total
A 0,11 0,16 0,18 0,26 0,28
F.L.I. = PUISSANCE ABSORBÉE À PLEINE CHARGE ( AUX CONDITIONS MAX. ADMISES)
F.L.I. - Total
kW 0,012 0,018 0,02 0,027 0,03
alimentation 230/1/50 Hz +/-10%
128

Table of Contents

Questions and Answers:

Question and Answer IconNeed help?

Do you have a question about the CLIVET ELFOROOM 11 and is the answer not in the manual?

CLIVET ELFOROOM 11 Specifications

General IconGeneral
BrandCLIVET
ModelELFOROOM 11
CategoryAir Conditioner
LanguageEnglish

Related product manuals