Характеристики электрических линий должны
определяться специализированным персоналом,
имеющим право проектировать электроустановки; более
того эти линии должны удовлетворять действующим
требованиям и нормам.
Защитные устройства питающей линии должны быть
способны «отключать» расчетный ток КЗ, его значение
определяется в зависимости от характеристик системы.
Силовые кабели и их защита должны определяться по
характеристикам защитного оборудования. Вс
е операции
должны выполняться подготовленным персоналом,
имеющим необходимый допуск согласно действующему
законодательству и информированным о рисках,
связанных с этими работами.
Работайте в соответствии с действующими нормами ТБ
5.1 ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
5 - ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ
5.5 ДОСТУП К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПАНЕЛИ
Откройте боковины: инструкции в главе 3.5.
Табличка с
серийным
номером
ЭЛ.СХЕМЫ
НАПРЯЖЕНИЕ
FLA (A)
FLI (кВТ
Табличка с серийным номером информирует о всех
специфических эл.характеристиках, включая все
эл.опции. Эл.хар-ки, приведенные в Руководстве и
каталоге относятся к стандартному блоку, без
дополнительных опций. Обращайтесь к характеристикам,
указанным в табличке с серийным номером
5.2 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
5.3 СОЕДИНЕНИЯ
1. Пользуйтесь эл.схемой блока (номер диаграммы
показан на табличке с серийным номером)
2. Убедитесь, что сеть имеет характеристики,
соответствующие указанным на табличке
3. Перед началом работы убедитесь, что разъединитель
на входе линии, питающей блок отключен,
заблокирован и отмечен предупреждающим плакатом
4. Сначала надо выполнить заземление
5. Подвод кабелей выполняйте через отверстия нужных
размеров
5.4 ЛИНИИ СВЯЗИ/ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ
Не превышайте максимальную мощность, зависящую от
типа сигнала.
Укладывайте эти кабели отдельно от силовых, или
кабелей другого напряжения, и которые могут излучать
электромагнитные помехи.
Не прокладывайте кабели возле устройств, излучающих
электромагнитные помехи.
Не прокладывайте кабели параллельно другим,
допускается только пересечение под углом 90°.
Подсоединяйте экран к земле только в случае отсутствия
помех
Обес
печьте непрерывность экрана по всей длине кабеля.
Соблюдайте указания по величинам сопротивления,
емкости и затухания.
6. Перед включением питания убедитесь, что все
защиты, удаленные при монтаже восстановлены.
F.L.A. Макс.ток в амперах
Полный ток нагрузки при максимально допустимых
рабочих условиях
F.L.I. Максимальная мощность
Полная мощность нагрузки ( при максимально
допустимых рабочих условиях)
236

Table of Contents

Questions and Answers:

Question and Answer IconNeed help?

Do you have a question about the CLIVET ELFOROOM 11 and is the answer not in the manual?

CLIVET ELFOROOM 11 Specifications

General IconGeneral
BrandCLIVET
ModelELFOROOM 11
CategoryAir Conditioner
LanguageEnglish

Related product manuals