6 - УПРАВЛЕНИЕ
Минимальная скорость вентилятора
Нажмите на кнопку минимальной скорости вентилятора.
Когда функция активируется, на дисплее появится
символ.
Скорость вентилятора ограничена минимальным
режимом.
Ночной режим
Нажмите на кнопку ночного режима.
Когда функция активируется, на дисплее появится
символ.
При выборе этого режима ограничена скорость
вентилятора и регулировка температуры происходит по
следующему принципу:
- Снижение на 1° C после часа и ниже при достижении 2
часов в режиме нагрева.
- Повышение на 1°C после часа и далее после 2 часов в
режиме охлаждения.
Максимальная скорость вентилятора
Нажмите на кнопку режима максимальной скорости.
Когда функция активируется, на дисплее появится
символ.
В этом режиме максимальной скорости,
производительность системы наиболее высокая, как в
для отопления так и для охлаждения.
Как только желаемая температура окружающей среды
будет достигнута, мы рекомендуем выбрать один из 3
других режимах работы для достижения больш
ей
теплового и акустического комфорта.
При одновременно нажатии кнопки ON и температурной
клавиши в течении 1 секунды, произойдет блокировка
клавиатуры.
Извещение о блокировке появится на экране.
Все кнопки будут заблокированы. Для разблокировки
системы произведите те же действия.
Блокировка клавишь
Нагрев/охлаждение
Нажмите и удерживайте клавиши отопления / охлаждения
в течение 2 секунд, чтобы включить режим нагрева или
охлаждения. Когда функция активируется, на дисплее
появится символ.
В режиме нагрева, появляется символ ON если заданное
значение выше, чем комнатная температура, и OFF если
ниже.
В режиме охлаждения, появляется символ ON если
заданное значение ниже комнатной температуры, и OFF
если выше.
В версиях с 4 тр
убной системой, с автоматическим
переходом между нагрев/ охлаждение, при индикации 2-х
символов одновременно, означает, что заданное
значение было достигнуто (нейтральная зона).
Если один из 2 символов мигает, это означает, что
(горячей или холодной) водой температура не была
достигнута и происходит остановка вентилятора пока
температура не достигнет значе
ния, подходящие для
удовлетворения запроса.
Если температура воды не достигнет приемлемого
значения в зависимости от требуемого режима работы,
через 10 минут после проверки блокируется, и
символизируется, сигналом E5.
Автоматически разблокируется через 45 минут или
вручную, путем нажатия на одну из 8 кнопок.
Сигналы
E2 +
Ошибка по датчику температуры воды для 2-х трубной
версии (H2) на главном теплообменнике.
E3 +
Ошибка по датчику температуры холодной воды для 42-х
трубной версии (H4).
E4 +
Ошибка в работе мотора (Например из-за инородных тел,
отказ датчика поворота, активизации защитных
микропереключатель в связи с тем, что фильтр
засорился).
E5 +
Если после 10 минут работы, т
емпература воды еще не
достигла значения подходящего в зависимости от
требуемого режима работы, контактный
электромагнитный клапан и разрешающий сигнал для
чиллера или котла отключен (Пример 1: в режиме
отопления с температурой окружающей среды 20 ° C и
температуре воды ниже 15 ° С. Пример 2: в режиме
охлаждения при температуре окружающей среды 20 ° C и
температуре воды выше 25 ° C).
Автоматически разблок
ируется после 45 минут или
вручную, путем нажатия на одну из 8 кнопок.