7.1 ОБЩЕЕ
7 - ОБСЛУЖИВАНИЕ
7.3 ЧИСТКА СНАРУЖИ
7.2 ЧАСТОТА ИНСПЕКЦИЙ (ПРОВЕРОК)
Обслуживание является обязательным условием для
содержания кулер-конвектора в идеальном рабочем
состоянии, безопасным и надежным на длительный срок.
Для некоторых видов работ его следует проводить
авторизованной и подготовленной Службой Техподдержки
каждые 6 месяцев, и ежегодно для остальных, используя
только оригинальные запчасти.
Перед каждой чисткой и проведением обслуживания
отключите установку от сети переводом мас
тер-ключа в
положение “off” (ВЫКЛ).
Во избежание ожогов дождитесь остывания установки.
При необходимости почистите внешние поверхности
кулер-конвектора мягкой влажной тряпкой.
Во избежание повреждений крашеных поверхностей не
используйте абразивный материал или вызывающие
коррозию моющие средства.
• Вытащите переднюю решетку, слегка ее приподняв
( поз.A) и повернув, пока она не выйдет из креплений
(рис. 7.1 поз. B) ;
7.4 Извлечение фильтра для исполнений с
нагнетанием воздуха
• Вставьте руки под съемную панель
• Нажмите на пластиковый рычаг B
• Поднимите и вытащите съемную панель C
• Вытащите фильтр D
7.5 Извлечение фильтра для исполнений со
съемной нагнетательной панелью
• Отсосите пыль пылесосом ( поз. A)
• Промойте фильтр струей воды без использования
детергентов или растворителей, оставьте сохнуть.
• Установите фильтр на кулер-конвектор (рис. 7.4 поз.
A), с осторожностью вставляя нижний фланец (рис. 7.4
поз. B) в соответствующее крепление (рис. 7.4 поз. C)
• Запрещено использовать блок без сетчатых фильтров.
• Установка снабжена ключом безопасности
(микропереключателем), не позволяющим применение
кулера с утерянной или неправильно установленной
съемной решеткой (панелью).
• После завершения чистки фильтра убедитесь в
правильной установке панели.
7.6 Чистка посадочных мест под фильтры
рис 7.1
рис 7.2
рис 7.3
Проверки должны производиться по крайней мере:
• Ежегодно только для блоков охлаждения
• Каждые 6 месяцев для блоков охлаждения и нагрева
Однако частота зависит от применения.
При частом применении рекомендуется планировать
проверки через одинаковые интервалы :
• Частое применение (непрерывное или очень частое,
близкое к предельным лимитам, и т.п.)
• Критическое применение (необходим сервис) .