9 - TECHNISCHE HINWEISE
GERÄUSCHPEGEL
Die Werte wurden in einem geschlossenen Raum mit einem
Volumen von 100 m
3
gemessen, mit einer Rückstrahlzeit von
0,5 Sekunden.
Die Schallpegel gelten für die Einheit bei Volllast unter
nominalen Prüfbedingungen. Der durchschnittliche
Schalldruckpegel gilt für eine Entfernung von 1 m zur
Außenfläche der Einheit mit Verkleidung mit
Wandbefestigung. Sollte das Gerät zu Bedingungen installiert
werden, die von den nominalen Prüfbedingungen abweichen
(z.B. in der Nähe von Mauern oder Hindernissen allgemein),
können die Schallpegel beachtliche Abweichungen
aufweisen.
VENTILATORDREHZAHL: Hohe Drehzahl (H)
Grössen
Schallleistungspegel (dB)
Schalldru-
ckpegel
Oktavband (Hz)
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) dB(A)
3 51 51 47 49 48 43 37 27 39 52
5 45 45 48 50 51 45 38 28 40 53
11 51 51 48 49 50 45 38 28 39 53
15 47 47 49 48 51 44 37 28 39 53
17 52 52 50 49 52 45 39 29 43 54
Schalllei-
stungspegel
VENTILATORDREHZAHL: Niedrige Drehzahl (L)
Grössen
Schallleistungspegel (dB)
Schalldru-
ckpegel
Oktavband (Hz)
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) dB(A)
3 49 49 34 33 27 22 22 23 23 36
5 45 45 39 39 22 27 23 23 26 40
11 46 46 39 41 35 28 23 23 27 41
15 35 35 38 35 34 22 19 22 23 37
17 45 45 39 38 33 25 20 23 27 39
Schalllei-
stungspegel
VENTILATORDREHZAHL: Mittlere Drehzahl (M)
Grössen
Schallleistungspegel (dB)
Schalldru-
ckpegel
Oktavband (Hz)
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) dB(A)
3 50 50 45 43 41 35 28 24 32 45
5 45 45 45 45 42 36 29 24 32 46
11 49 49 44 46 43 37 30 24 33 47
15 38 38 43 43 40 34 27 25 30 44
17 47 47 46 46 44 38 31 25 37 48
Schalllei-
stungspegel