6 - REGULATION
DEL verte
Allumé fixe
Cela signale le fonctionnement de l'appareil.
Il clignote en cas d'anomalie.
Éteint
Ventilo-convecteur éteint ou sans alimentation électrique. Dans le premier cas, à l'allumage suivant de la
commande à distance, le ventilo-convecteur est rallumé.
1 clignotement + pause Demande d'eau (chaude ou froide) non satisfaite. Ceci comporte l’arrêt du ventilateur tant que la
température de l'eau n'atteint pas une valeur adéquate pour répondre aux exigences.
2 clignotements + pause Le signal est associé à un problème au moteur ventilateur (par exemple blocage causé par un corps
étranger, panne du capteur de rotation)
3 clignotements + pause Panne de la sonde de température de l'eau des versions à 2 tubes (H2).
Contrôler que la sonde installée est de 10kȍ.
4 clignotements + pause Version à 4 tubes : demande d'eau froide détectée par la sonde H4 non satisfaite (au-dessus de 20 °C).
Entraîne l'arrêt du ventilateur jusqu'à ce que la température ait atteint une valeur adaptée pour satisfaire
la demande.
5 clignotements + pause Panne de la sonde de température de l'eau des versions à 4 tubes (H4).
Située dans la batterie principale
Contrôler que la sonde installée est de 10kȍ.
Del de signalisation
6 clignotements + pause Erreur de communication. La commande prévoit un échange d'informations constant sur la ligne sérielle
RS485 avec le contrôle à distance ; si cet échange manque pendant plus de 5 minutes, l'erreur est
affichée et le ventilo-convecteur est désactivé.
Clignotement continu à
haute fréquence
Actionnement du microrupteur (S1) de protection dû à l'opération de nettoyage du filtre
6.3 Sens de la DEL / alarmes
La carte dispose d'une DEL verte (A) qui indique l'état de fonctionnement et les éventuelles anomalies.