EasyManuals Logo

CLIVET ELFORoom2 003.0 Installation And Maintenance Manual

CLIVET ELFORoom2 003.0
Go to English
316 pages
To Next Page IconTo Next Page
To Next Page IconTo Next Page
To Previous Page IconTo Previous Page
To Previous Page IconTo Previous Page
Page #101 background imageLoading...
Page #101 background image
4 - RACCORDEMENTS HYDRAULIQUES
Entrée eau : EUROKONUS 3/4
Sortie eau : EUROKONUS 3/4
Evacuation condensats : Ø 14 mm diamètre interne
Pour la position des tubes pour les prises murales, voir les
dessins figurant aux paragraphes suivants, sur la base de la
configuration spécifique.
4.1 DIAMÈTRE TUBES
Le choix et le dimensionnement des lignes hydrauliques in-
combent au concepteur, qui doit se conformer aux règles de
l’art et à la législation en vigueur.
4.2 RACCORDEMENTS
Pour effectuer les branchements:
mettre en place les lignes hydrauliques ( réf. A)
serrer les connexions en utilisant la méthode “clef contre
clef” ( réf. B)
vérifier l’éventuelle perte de liquide
revêtir les connexions avec du matériau isolant ( réf. C).
Les lignes hydrauliques et les jonctions doivent être isole
thermiquement.
Eviter les isolations partielles des tubes.
Pour l’étanchéité des connexions filetées, utiliser du chanvre
et de la pâte verte ; l’utilisation de Téflon est conseillée en
présence de liquide antigel dans le circuit hydraulique.
4.3 EVACUATION DES CONDENSATS
Le réseau d’évacuation des condensats doit être dimensionné
de façon appropriée (diamètre interne tube minimum 14 mm)
et le tube positionné de façon à conserver tout au long du
parcours une pente donnée, jamais inférieure à 1%.
Dans l’installation verticale, le tube d’évacuation se
branche directement au bas d’évacuation, placé en bas
sur le montant latéral, sous les prises hydrauliques.
Dans l’installation horizontale, le tube d’évacuation est
branché au tube déjà présent sur la machine.
Si possible, faire s’écouler les condensats directement dans
une gouttière ou dans une évacuation d’”eaux blanches”.
En cas d’évacuation vers le tout à l’égout, il est conseillé de
réaliser un siphon pour empêcher la remontée des mauvaises
odeurs vers les pièces. La courbe du siphon doit être plus
basse par rapport au bac de récupération des condensats.
Si l’on doit évacuer les condensats à l’intérieur d’un récipient,
celui-ci doit rester ouvert à l’atmosphère et il ne doit pas être
plongé dans l’eau, de façon à éviter des phénomènes
d’adhérence et de contre-pression qui pourrait gêner
l’écoulement.
Il convient de toute façon, à l’issue de l’installation, de
s’assurer du bon écoulement des condensats, en versant
lentement (environ 1/2 l d’eau en 5-10 minutes environ) dans
le bac des condensats.
Si l’on doit passer un dénivelé pouvant gêner l’écoulement
des condensats, il est nécessaire de monter une pompe (aux
soins du client)
Isoler les lignes hydrauliques / En figure les composants optionnels
101

Other manuals for CLIVET ELFORoom2 003.0

Questions and Answers:

Question and Answer IconNeed help?

Do you have a question about the CLIVET ELFORoom2 003.0 and is the answer not in the manual?

CLIVET ELFORoom2 003.0 Specifications

General IconGeneral
BrandCLIVET
ModelELFORoom2 003.0
CategoryTouch terminals
LanguageEnglish

Related product manuals