6 - REGULATION
FONCTIONNEMENT NOCTURNE
Appuyer brièvement 2 fois la touche ECO : sur l'affichage apparaît NGT (NIGHT)
Voir paragraphe 6.4
Mettre l’unité en mode VENTILATION MANUELLE
Ventilation AUTOMATIQUE :
la vitesse du ventilateur s’autorégule en fonction de la température ambiante
Ventilation MANUELLE :
la vitesse est augmentée ou diminuée par l’utilisateur.
La vitesse est augmentée ou diminuée par l’utilisateur. Avec la ventilation en mode manuel, la barre corres-
pondant à la vitesse active clignote.
Pour rétablir la ventilation AUTOMATIQUE :
- augmenter la vitesse au maximum
- en appuyant encore une fois, les 8 barres clignoteront
- si aucune autre pression n’est effectuée, on revient à la ventil. automatique.
Attention : en passant au mode manuel, l’unité pourrait s’arrêter momentanément
Si la fonction est gérée à distance via ModBus, il n’est pas possible d’effectuer des modifications (le libellé
REMOTE commence à clignoter).
SILENT
En appuyant brièvement sur la touche ON-OFF, on active la modalité silence. Pour la désactiver, il faut de
nouveau appuyer sur la touche ON-OFF. Lorsque la modalité silence est activée sur l’écran du thermostat,
apparaît le message SIL. Lorsque sont enfoncées les touches de variation du Réglage, la première pression
affiche le réglage courant au lieu du message SIL.
Après 10 sec., si aucune touche de variation de la valeur de réglage n’est enfoncée, apparaît le message
SIL. Si la fonction est gérée à distance via ModBus, il n’est pas possible d’effectuer des modifications (le
libellé REMOTE commence à clignoter).
Avant de réarmer une alarme, identifier et éliminer la cause qui l’a générée.
Des réarmements répétés peuvent déterminer des dommages irréversibles. En cas de doute, s’adresser dans tous les cas à un ser-
vice d’assistance agréé.
Le tableau reporte toutes les variantes qui peuvent être gérées par le système.
En fonction de la configuration de l’appareil et des accessoires présents, certaines alarmes peuvent ne pas être significatives.
ALARMES
NGT
RES
alarme des résistances active
auto
FES alarme du filtre
manuel (touche SWING)
BT1 alarme pour panne de sonde de l'air
auto
BT2 alarme pour panne de sonde de l'eau
auto
H2O alarme pour température de l'eau non adéquate
auto
EHH absence de communication/ raccordement du thermostat erroné
auto
SYS panne interne du module de réglage
auto
Mot capteur du moteur ventilateur en alarme
auto
Description réinitialisation
125