7 - MANTENIMIENTO
7.8 TABLA DE ANOMALÍAS Y SOLUCIONES
Efecto Causa Solución
La batería no alcanza una temperatura
uniforme
Presencia de aire en el circuito interno del
aparato.
Purgue bien el aire varias veces
La ventilación se activa con retraso con
respecto a las nuevas regulaciones de
temperatura o de función.
La válvula de circuito requiere un cierto
tiempo para su apertura y, por lo tanto, para
hacer circular el agua caliente o fría en el
aparato.
Espere 2 o 3 minutos para la apertura de
la válvula del circuito.
La velocidad de ventilación aumenta o
disminuye automáticamente.
El control electrónico regula el mejor nivel
de confort.
Espere la regulación de la temperatura o,
si es necesario, seleccione la función
SILENT.
El aparato no activa la ventilación. Falta agua caliente o fría en la instalación. Falta agua caliente o fría en la instalación.
La ventilación no se activa incluso si en el
circuito hidráulico hay agua caliente o fría.
La válvula hidráulica permanece cerrada. Desmonte el cuerpo de la válvula y
verifique si se restablece la circulación de
agua.
Controle el estado de funcionamiento de la
válvula, alimentándola separadamente con
230 V. Si se activa, el problema puede
estar en el control electrónico.
El motor de ventilación está bloqueado o
quemado.
Verifique el bobinado del motor y la libre
rotación del ventilador.
El microinterruptor que interrumpe la
ventilación al abrir la rejilla del filtro no se
cierra correctamente.
Controle que el cierre de la rejilla
determine la activación del contacto del
microinterruptor.
Las conexiones eléctricas no son correctas.
Controle las conexiones eléctricas.
El aparato pierde agua durante la función
de calentamiento.
Pérdidas en la conexión hidráulica de la
instalación.
Controle la pérdida y apriete a fondo las
conexiones.
Pérdidas en el grupo válvulas.
Controle el estado de las juntas.
Presencia de rocío en el panel frontal. La válvula termostática integrada en el
grupo de conexión entre la placa y la batería
no cierra el flujo hacia la pared.
Sustituya el racor que une la válvula
termostática al grupo superior de entrada
de agua.
Aislantes térmicos despegados.
Controle la correcta posición de los
aislantes termoacústicos, con particular
atención al aislante delantero, sobre la
batería con aletas.
Hay algunas gotas de agua en la rejilla de
salida de aire.
En situaciones de elevada humedad relativa
ambiente (>60%), se pueden verificar
fenómenos de condensación, especialmente
a las mínimas velocidades de ventilación.
Apenas la humedad relativa tiende a
descender, el fenómeno desaparece. La
eventual caída de algunas gotas de agua
dentro del aparato no es señal de
disfunción.
El aparato pierde agua sólo durante la
función de enfriamiento.
La cubeta de condensación está obstruida.
La descarga de la condensación no tiene la
inclinación necesaria para el correcto
drenaje.
Vierta lentamente una botella de agua en
la parte baja de la batería para verificar el
drenaje; si es necesario, limpie la cubeta
y/o aumente la inclinación del tubo de
drenaje.
Las tuberías de conexión y los grupos de
válvulas no están bien aislados.
Controle el aislamiento de las tuberías.
El aparato emite un ruido excesivo. El ventilador toca la estructura. Verifique las eventuales interferencias
haciendo girar manualmente el ventilador.
El ventilador está desequilibrado.
El desequilibrio determina excesivas
vibraciones de la máquina: sustituya el
ventilador.
Filtros sucios. Limpie los filtros
Eventuales intervenciones deben ser realizadas por un instalador cualificado o por un centro de asistencia especializado.
173