8 - INFORMAZIONI TECNICHE
LIVELLI SONORI
I valori sono stati rilevati in un ambiente chiuso, avente un volume di 100 m³,
con un tempo di riverberazione di 0.5 secondi.
I livelli sonori si riferiscono ad unità a pieno carico, nelle condizioni nominali di
prova.
Il livello di pressione sonora medio è riferito ad 1 m di distanza dalla superfi-
cie esterna dell'unità completa di carena installata a parete.
Installando l'unità in condizioni diverse da quelle nominali di prova (ad es. in
prossimità di muri od ostacoli in genere) i livelli sonori possono subire signifi-
cative variazioni.
VELOCITA' VENTILATORE: Alta velocità (H)
Grandezze
Livello di Potenza Sonora (dB)
Livello di
Pressione
Sonora
Bande d'ottava (Hz)
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) dB(A)
003.0 51 51 47 49 48 43 37 27 39 52
005.0 45 45 48 50 51 45 38 28 40 53
011.0 51 51 48 49 50 45 38 28 39 53
015.0 47 47 49 48 51 44 37 28 39 53
017.0 52 52 50 49 52 45 39 29 43 54
Livello di
Potenza
Sonora
VELOCITA' VENTILATORE: Bassa velocità (L)
Grandezze
Livello di Potenza Sonora (dB)
Livello di
Pressione
Sonora
Bande d'ottava (Hz)
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) dB(A)
003.0 49 49 34 33 27 22 22 23 23 36
005.0 45 45 39 39 22 27 23 23 26 40
011.0 46 46 39 41 35 28 23 23 27 41
015.0 35 35 38 35 34 22 19 22 23 37
017.0 45 45 39 38 33 25 20 23 27 39
Livello di
Potenza
Sonora
VELOCITA' VENTILATORE: Media velocità (M)
Grandezze
Livello di Potenza Sonora (dB)
Livello di
Pressione
Sonora
Bande d'ottava (Hz)
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) dB(A)
003.0 50 50 45 43 41 35 28 24 32 45
005.0 45 45 45 45 42 36 29 24 32 46
011.0 49 49 44 46 43 37 30 24 33 47
015.0 38 38 43 43 40 34 27 25 30 44
017.0 47 47 46 46 44 38 31 25 37 48
Livello di
Potenza
Sonora
42