6 - REGOLAZIONE
Acceso fisso Macchina connessa in rete e correttamente funzionante
Spento ventilconvettore spento o privo di alimentazione elettrica; nel primo caso alla successiva riaccensione del
comando remoto il ventilconvettore viene riacceso.
1 lampeggio + pausa Richiesta di acqua (calda o fredda) non soddisfatta. Comporta l'arresto del ventilatore finchè la temperatura
dell'acqua non raggiunge un valore adeguato a soddisfare la richiesta.
2 lampeggi + pausa Errore di comunicazione, il comando prevede uno scambio di informazioni continuo sulla linea seriale
RS485 con il controllo remoto , se questo viene a mancare per oltre 5 minuti viene visualizzato l'errore ed il
ventilradiatore/ventilconvettore viene disattivato.
3 lampeggi + pausa Bloccato per acqua non idonea, lo sblocco viene eseguito automaticamente dopo 45 minuti oppure
manualmente premendo due volte il tasto ON stand-by.
4 lampeggi + pausa Sonda acqua malfunzionante, tutte le uscite vengono spente fino alla risoluzione del problema.
5 lampeggi + pausa La segnalazione è associata ad un problema del motore ventilatore (ad esempio inceppamento dovuto a
corpi estranei, guasto del sensore di rotazione, azionamento del micro di protezione dovuto all’operazione
di pulizia del filtro).
Led di segnalazione
Consente di attivare l'apparecchio o di metterlo
in condizione di attesa (tenere premuto 2 sec.)