8 - INFORMACIÓNES TÉCNICAS
8.2 DATOS TÉCNICOS GENERALES
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: 230/1/50
DATOS ELÉCTRICOS
Tamaños
003.0 005.0 011.0 015.0 017.0
REFRIGERACIÓN
Potencia frigorífica 1 kW 0,89 1,91 2,83 3,69 4,19
Potencia sensible 1 kW 0,65 1,29 1,94 2,5 2,78
Potencia absorbida total 1 kW 0,012 0,02 0,022 0,03 0,033
CALOR
Potencia térmica 2 kW 0,93 1,97 2,71 3,45 4,11
INTERCAMBIADOR INTERIOR
Contenido de agua
l 0,47 0,8 1,13 1,46 1,8
Caudal de agua 1 l/s 0,04 0,084 0,126 0,16 0,182
Pérdida de carga 1 kPa 7,2 8,4 22,5 18,6 24,9
VENTILADOR ZONA TRATAMIENTO (ENVÍO)
Tipo ventilador impulsión 3 TGZ TGZ TGZ TGZ TGZ
Caudal de aire de impulsión 4 l/s 45 89 128 160 180
CONEXIONES
Conexiones agua
Eurokonus 3/4 Eurokonus 3/4 Eurokonus 3/4 Eurokonus 3/4 Eurokonus 3/4
Descarga de condensados
14 14 14 14 14
ALIMENTACIÓN
Alimentación estándar
V 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
(1) Aire ambiente a 27°C/19.5 BH; agua de entrada 7ºC y salida a 12ºC
(2) aire ambiente a 20°C BS; agua de entrada 45°C y salida a 40°C
(3) TGZ=tangenciale
(4) caudal de aire a la máxima velocidad medido con filtros limpios
(5) alimentación 230/1/50 Hz +/-10%
LÍMITE DE FUNCIONAMIENTO (REFRIGERACIÓN)
Tamaños
003.0 005.0 011.0 015.0 017.0
INTERCAMBIADOR INTERIOR
LIMITE DE FUNCIONAMIENTO (CALENTAMIENTO)
INTERCAMBIADOR INTERIOR
Máx.temperatura agua en entrada
°C 80 80 80 80 80
Mín.temperatura agua entrada
°C 30 30 30 30 30
Mín.temperatura B.S. aire entrada
°C 5 5 5 5 5
Presión máxima lado agua
bar 10 10 10 10 10
Tamaños
003.0 005.0 011.0 015.0 017.0
F.L.A - CORRIENTE ABSORBIDA EN LAS MÁXIMAS CONDICIONES ADMITIDAS
F.L.A. - Total
A 0,11 0,16 0,18 0,26 0,28
F.L.I. POTENCIA ABSORBIDA A PLENA CARGA (EN LAS MÁXIMAS CONDICIONES ADMITIDAS)
F.L.I. - Total
kW 0,012 0,02 0,022 0,03 0,033
alimentación 230/1/50 Hz. Variación de tensión: max +/-10%
LIMITE DE FUNCIONAMIENTO
Máx.temperatura agua en entrada
°C 20 20 20 20 20
Mín.temperatura agua entrada
°C 4 4 4 4 4
Máx.temperatura B.S. aire de entrada
°C 32 32 32 32 32
Mín.temperatura B.S. aire entrada
°C 5 5 5 5 5
Presión máxima lado agua
bar 10 10 10 10 10
Tamaños
003.0 005.0 011.0 015.0 017.0
176

Other manuals for CLIVET ELFORoom2 003.0