8 - INFORMACIÓNES TÉCNICAS
NIVEL SONORO
Los valores se calculan en ambiente cerrado con un volumen
de 100 m
3
con un tiempo de reverberación de 0,5 segundos.
Unidades con carga plena, en las condiciones normales de
prueba. El nivel de presión sonora medio se refiere a 1 m de
distancia desde la superficie externa de la unidad con
protección, instalada en la pared. Si se instala la unidad en
condiciones diferentes de las nominales de prueba (p. ej. cerca
de muros u obstáculos en general) los niveles sonoros pueden
sufrir variaciones significativas.
VELOCIDAD DEL VENTILADOR: Alta velocidad (H)
Tamaños
Nivel de Potencia Sonora (dB)
Nivel de
Presión
Sonora
Bandas de octava (Hz)
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) dB(A)
003.0 51 51 47 49 48 43 37 27 39 52
005.0 45 45 48 50 51 45 38 28 40 53
011.0 51 51 48 49 50 45 38 28 39 53
015.0 47 47 49 48 51 44 37 28 39 53
017.0 52 52 50 49 52 45 39 29 43 54
Nivel de
Potencia
Sonora
VELOCIDAD DEL VENTILADOR: Baja velocidad (L)
Tamaños
Nivel de Potencia Sonora (dB)
Nivel de
Presión
Sonora
Bandas de octava (Hz)
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) dB(A)
003.0 49 49 34 33 27 22 22 23 23 36
005.0 45 45 39 39 22 27 23 23 26 40
011.0 46 46 39 41 35 28 23 23 27 41
015.0 35 35 38 35 34 22 19 22 23 37
017.0 45 45 39 38 33 25 20 23 27 39
Nivel de
Potencia
Sonora
VELOCIDAD DEL VENTILADOR: Velocidad media (M)
Tamaños
Nivel de Potencia Sonora (dB)
Nivel de
Presión
Sonora
Bandas de octava (Hz)
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) dB(A)
003.0 50 50 45 43 41 35 28 24 32 45
005.0 45 45 45 45 42 36 29 24 32 46
011.0 49 49 44 46 43 37 30 24 33 47
015.0 38 38 43 43 40 34 27 25 30 44
017.0 47 47 46 46 44 38 31 25 37 48
Nivel de
Potencia
Sonora
177