4 - СОЕДИНЕНИЯ ПО ВОДЕ
Вход по воде : EUROKONUS 3/4
Выход по воде : EUROKONUS 3/4
Слив конденсата : Ø 14 мм (внутренний диаметр)
По расположению труб и креплению к стенам
обращайтесь к чертежам в следующих разделах,
привязанных к конкретным спецификациям.
4.1 ДИАМЕТР ТРУБЫ
Выбор и размеры труб должны определяться
специалистом и в соответствии с нормами
проектирования и местным законодательством.
4.2 СОЕДИНЕНИЯ
Для выполнения соединений:
• уложите трубы
• Затяните соединения используя метод «двух
ключей»( поз. B)
• проверьте отсутствие протечек
• укройте соединения изолирующим материалом (поз.
C).
Водные трубы и соединения должны быть
теплоизолированы.
Избегайте частичной изоляции труб.
Избегайте перетяжки, чтобы не повредить изоляцию.
Используйте пеньку и зеленую мастику для уплотнения
соединений; при использовании антифриза в контуре
желательно применение тефлона.
4.3 ОТВОД КОНДЕНСАТА
Сеть отвода конденсата должна иметь подходящие
размеры
(минимальный внутренний диаметр трубы 16 мм) и труба
должна быть установлена таким образом, чтобы
обеспечивать постоянный наклон не менее 1%.
• При вертикальной установке труба отвода конденсата
подсоединяется напрямую к поддону сбора
конденсата, расположенному внизу сбоку рядом с
гидравлическими креплениями.
• При горизонтальной установке внешняя труба слива
конденсата подключается к уже установленной в
блоке соответствующей трубке.
По возможности, направляйте сток конденсата прямо в
водоотвод или в отвод дождевой воды.
При отводе напрямую в систему канализации желательно
предусмотреть сифон для предотвращения попадания
неприятных запахов в комнату. Изгиб сифона должен
быть ниже, чем дно поддон
а сбора конденсата.
Если необходим сбор конденсата в контейнер, то для
избегания проблем с адгезией, противодавлением и
обеспечения нормального стока, он должен быть открыт
для попадания воздуха и труба не должна быть погружена
в воду.
Если существует разность по высоте, которая может
препятствовать оттоку конденсата, то необходимо
установить насос (аксессуар):
• При вертикальной установке насос должен быть
установлен ниже поддона сбора конденсата;
• При горизонтальной установке место насоса
необходимо определять согласно специальных
требований.
В любом случае соблюдайте требования, приводимые в
инструкциях к насосу по сбору конденсата.
Тем не менее, по окончании установки рекомендуется
проверить правильность оттока конденсированной
жидкости медленной заливкой около ½ л воды в сборник
примерно через 5-10 минут.
Изолируйте водные трубы / на рисунке показаны дополнительные компоненты