7 - MANUTENZIONE
7.8 TABELLA DELLE ANOMALIE E DEI RIMEDI
Effetto
Causa Rimedio
La batteria non raggiunge una
temperatura uniforme.
Presenza di aria nel circuito interno
dell’apparecchio.
Sfiatare bene l’aria più volte
La ventilazione si attiva in ritardo rispetto
alle nuove impostazioni di temperatura o di
funzione.
La valvola di circuito richiede un certo tempo
per la sua apertura e quindi per far circolare
l’acqua calda o fredda nell’apparecchio.
Attendere 2 o 3 minuti per l’apertura della
valvola del circuito.
La velocità di ventilazione aumenta o
diminuisce automaticamente.
Il controllo elettronico agisce in modo di
regolare il miglior livello di comfort.
Attendere la regolazione della temperatura
o in caso di necessità selezionare la
funzione silent.
L’apparecchio non attiva la ventilazione. Manca acqua calda o fredda nell’impianto. Verificare che la caldaia o il refrigeratore
d’acqua siano in funzione.
La ventilazione non si attiva anche se nel
circuito idraulico è presente acqua calda o
fredda.
La valvola idraulica rimane chiusa Smontare il corpo valvola e verificare se si
ripristina la circolazione dell’acqua.
Controllare lo stato di funzionamento della
valvola alimentandola separatamente a
220 V. Se si dovesse attivare, il problema
può essere nel controllo elettronico.
Il motore di ventilazione è bloccato o
bruciato.
Verificare gli avvolgimenti del motore e la
libera rotazione della ventola.
Il microinterruttore che ferma la ventilazione
all’apertura della griglia filtro non si chiude
correttamente.
Controllare che la chiusura della griglia
determini l’attivazione del contatto del
microinterruttore.
I collegamenti elettrici non sono corretti. Verificare i collegamenti elettrici.
L’apparecchio perde acqua in funzione
riscaldamento.
Perdite nell’allacciamento idraulico
dell’impianto.
Controllare la perdita e stringere a fondo i
collegamenti .
Perdite nel gruppo valvole. Verificare lo stato delle guarnizioni.
Sono presenti formazioni di rugiada sul
pannello frontale.
La valvola termostatica integrata nel gruppo
di collegamento tra piastra e batteria non
chiude il flusso verso la parete.
Sostituire il raccordo che integra la valvola
termostatica nel gruppo superiore di
ingresso acqua.
Isolanti termici staccati. Controllare il corretto posizionamento degli
isolanti termoacustici con particolare
attenzione a quello anteriore sopra la
batteria alettata.
Sono presenti alcune gocce d’acqua sulla
griglia di uscita aria.
In situazioni di elevata umidità relativa
ambientale (>60%) si possono verificare dei
fenomeni di condensa, specialmente alle
minime velocità di ventilazione.
Appena l’umidità relativa tende a scendere
il fenomeno scompare. In ogni caso
l’eventuale caduta di alcune gocce
d’acqua all’interno dell’apparecchio non
sono indice di malfunzionamento.
L’apparecchio perde acqua nella sola
funzione di raffreddamento.
La bacinella condensa è ostruita.
Lo scarico della condensa non ha la
necessaria pendenza per il corretto
drenaggio.
Versare lentamente una bottiglia d’acqua
nella parte bassa della batteria per
verificare il drenaggio; nel caso pulire la
bacinella e/o migliorare la pendenza del
tubo di drenaggio. .
Le tubazioni di collegamento ed i gruppo
valvole non sono ben isolati.
Controllare l’isolamento delle tubazioni
L’apparecchio emette un rumore
eccessivo.
La ventola tocca la struttura. Verificare le eventuali interferenze facendo
ruotare manualmente la ventola.
La ventola è sbilanciata. Lo sbilanciamento determina eccessive
vibrazioni della macchina: sostituire la
ventola.
Lampeggiano contemporaneamente tutti i
led.
Filtri sporchi. Pulire i filtri e resettare la segnalazione
premendo per almeno 5 secondi il tasto
MODE.
Gli interventi devono essere eseguiti da un installatore qualificato o da un centro di assistenza specializzato.