4 - СОЕДИНЕНИЯ ПО ВОДЕ
4.4.3 Перемещение теплообменника для
подсоединения СПРАВА
• Открутите четыре винта крепления нижнего
теплообменника (рис. 4.7 поз. C);
• Снимите датчик воды теплообменника;
• Снимите теплообменник (рис. 4.7 поз. F);
• Снимите наконечник отвода капель с центрального
поддона (рис. 4.7 поз. D);
• С противоположной стороны снимите заглушку с
отверстия удаления конденсата (рис. 4.7 поз. E);
• открутите винт крепления центрального поддона
сбора конденсата (рис. 4.7 поз. G), снимите поддон и
переставьте его на противоположную сторону, так,
чтобы отверстие для наконечника отвода капель
выступало наружу и закрепите поддон ранее снятым
винтом крепления ;
• Переустановите наконечник отвода капель и заглушку на
противоположную сторону;
• Переверните теплообменник, переместив тем самым
подсоединения на другую сторону и вставьте его в
установку;
• Затяните винты крепления теплообменника
• После завершения описанных операций, вновь
установите ранее снятые элементы, выполняя операции
в обратном порядке.
рис 4.6
рис 4.7