4 - СОЕДИНЕНИЯ ПО ВОДЕ
4.5 УСТАНОВКА УПОРА БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДНЕЙ РЕШЕТКИ
4.6 ЗАПОЛНЕНИЕ СИСТЕМЫ
При запуске системы убедитесь, что запорно-
регулирующий клапан открыт. Если электричество еще не
подано, а термоклапан уже запитан, используйте
специальный колпачок для нажатия на стопор клапана
для его открывания.
• Откройте все запорные устройства системы (ручные
или автоматические);
• Медленно открывая кран системы наполнения водой
начните ее заполнение;
• Для моделей вертикального исполнения возьмите
отвертку и воздействуйте на самый высокий клапан
спуска воздуха теплообменника (рис.4.9 поз.A);
• Для моделей горизонтального исполнения
воздействуйте на наиболее высокорасположенный
воздушный клапан (рис.4.9 поз.B);
• Когда вода начнет выходить из клапанов спуска воздуха
установки, закройте их и продолжайте заполнение до
достижения ее номинального объема в системе.
• Проверьте герметичность гидравлических манжет.
• Желательно повторить эти операции после того, как
установка проработала несколько часов и периодически
проверять давление в системе.
• Откройте переднюю решетку и полностью отвинтите
два крепежных болта на пружинах (рис. 4.8 поз. B);
• Установите два упора, блокируя их затяжкой винтов
(рис. 4.8 поз. B);
• Закрепите обратную часть упора к решетке, используя
входящие в комплект винты (рис. 4.8 поз. C);
• Закройте решетку.
рис 4.8
рис 4.9
При установке агрегата горизонтально, для гарантий
безопасности при операциях по чистке\замене фильтра
необходима обязательная установка двух упоров
безопасности, поставляемых в комплекте вместе с
инструкцией по сборке, которая выполняется
установщиком.
• Разделите два упора (рис. 4.8 поз. A);