31
DÉTERMINATION ET CONFIGURATION DU TYPE DE CÂBLAGE (SUITE)
Programmation
TYPE DE CÂBLAGE DISPOSITIF ACTION ÉTAT RÉPONSE
T
Contact momentané pour
ouvrir, fermer et interrompre
la course, avec neutralisation
de l’ouverture et minuterie de
fermeture. Chaque dispositif
causant l’ouverture de la
porte, à l’exception de tout
dispositif capteur de chant de
porte, active la minuterie de
fermeture. Des commandes
auxiliaires peuvent être
connectées à l’entrée
d’ouverture pour activer la
minuterie de fermeture. Si la
minuterie de fermeture a été
activée, le bouton d’ouverture
et la radiocommande
peuvent recycler la
minuterie. Le bouton d’arrêt
désactivera la minuterie
jusqu’à la prochaine entrée
de commande. La minuterie
de fermeture fonctionnera à
partir de l’arrêt de mi-course
programmable avec ce type
de câblage. Compatible
avec le poste à 3boutons,
le poste à 1bouton, et la
télécommande à 1 bouton et
à 3boutons.
Un dispositif de protection
contre le piégeage LiftMaster
avec surveillance (LMEP) est
obligatoire.
3 boutons
Station de commande
Le bouton d’ouverture
(OPEN) est enfoncé
momentanément
Actionneur à la limite d’OUVERTURE Aucun changement d’état
Actionneur à la limite de FERMETURE La porte s’ouvre à la limite d’OUVERTURE la plus proche ou s’arrête à mi-course
Ouverture de la porte Aucun changement d’état
Fermeture de la porte La porte inversera automatiquement sa course lorsqu’elle aura atteint sa limite d’OUVERTURE
Porte à l’arrêt de mi-course d’ouverture La porte s’ouvre à sa limite d’OUVERTURE
La porte a interrompu sa course pendant le cycle d’ouverture ou de fermeture La porte s’ouvre à sa limite d’OUVERTURE
Le bouton de fermeture
(CLOSE) est enfoncé
momentanément
Actionneur à la limite d’OUVERTURE La porte se ferme à sa limite de FERMETURE
Actionneur à la limite de FERMETURE Aucun changement d’état
Ouverture de la porte Aucun changement d’état
Fermeture de la porte Aucun changement d’état
Porte à l’arrêt de mi-course d’ouverture La porte se ferme à sa limite de FERMETURE
La porte a interrompu sa course pendant le cycle d’ouverture ou de fermeture La porte se ferme à sa limite de FERMETURE
Le bouton de arrêt
(STOP) est enfoncé
momentanément
Actionneur à la limite d’OUVERTURE Aucun changement d’état
Actionneur à la limite de FERMETURE Aucun changement d’état
Ouverture de la porte La porte interrompt sa course
Fermeture de la porte La porte interrompt sa course
Porte à l’arrêt de mi-course d’ouverture Aucun changement d’état
La porte a interrompu sa course pendant le cycle d’ouverture ou de fermeture Aucun changement d’état
Le bouton d’ouverture
(OPEN) est maintenu
(pression constante)
Actionneur à la limite d’OUVERTURE Aucun changement d’état
Actionneur à la limite de FERMETURE La porte s’ouvre à sa limite d’OUVERTURE
Ouverture de la porte Aucun changement d’état
Fermeture de la porte La porte inversera automatiquement sa course lorsqu’elle aura atteint sa limite d’OUVERTURE
Porte à l’arrêt de mi-course d’ouverture La porte s’ouvre à sa limite d’OUVERTURE
La porte a interrompu sa course pendant le cycle d’ouverture ou de fermeture La porte s’ouvre à sa limite d’OUVERTURE
Le bouton de fermeture
(CLOSE) est maintenu
(pression constante)
Actionneur à la limite d’OUVERTURE La porte se ferme à sa limite de FERMETURE
Actionneur à la limite de FERMETURE Aucun changement d’état
Ouverture de la porte Aucun changement d’état
Fermeture de la porte Aucun changement d’état
Porte à l’arrêt de mi-course d’ouverture La porte se ferme à sa limite de FERMETURE
La porte a interrompu sa course pendant le cycle d’ouverture ou de fermeture La porte se ferme à sa limite de FERMETURE
Télécommande
à trois boutons
programmée pour
l’ouverture (OPEN),
la fermeture (CLOSE)
et l’arrêt (STOP) de la
course.
Le bouton d’ouverture
(OPEN) est enfoncé
momentanément
Actionneur à la limite d’OUVERTURE Aucun changement d’état
Actionneur à la limite de FERMETURE La porte s’ouvre à la limite d’OUVERTURE la plus proche ou s’arrête à mi-course
Ouverture de la porte Aucun changement d’état
Fermeture de la porte La porte inversera automatiquement sa course lorsqu’elle aura atteint sa limite d’OUVERTURE
Porte à l’arrêt de mi-course d’ouverture La porte s’ouvre à sa limite d’OUVERTURE
La porte a interrompu sa course pendant le cycle d’ouverture ou de fermeture La porte s’ouvre à sa limite d’OUVERTURE
Le bouton de fermeture
(CLOSE) est enfoncé
momentanément
Actionneur à la limite d’OUVERTURE La porte se ferme à sa limite de FERMETURE
Actionneur à la limite de FERMETURE Aucun changement d’état
Ouverture de la porte Aucun changement d’état
Fermeture de la porte Aucun changement d’état
Porte à l’arrêt de mi-course d’ouverture La porte se ferme à sa limite de FERMETURE
La porte a interrompu sa course pendant le cycle d’ouverture ou de fermeture La porte se ferme à sa limite de FERMETURE
Le bouton de arrêt
(STOP) est enfoncé
momentanément
Actionneur à la limite d’OUVERTURE Aucun changement d’état
Actionneur à la limite de FERMETURE Aucun changement d’état
Ouverture de la porte La porte interrompt sa course
Fermeture de la porte La porte interrompt sa course
Porte à l’arrêt de mi-course d’ouverture Aucun changement d’état
La porte a interrompu sa course pendant le cycle d’ouverture ou de fermeture Aucun changement d’état
Télécommande à un
seul bouton
Le bouton est enfoncé
Actionneur à la limite d’OUVERTURE Aucun changement d’état
Actionneur à la limite de FERMETURE La porte s’ouvre à sa limite d’OUVERTURE
Ouverture de la porte Aucun changement d’état
Fermeture de la porte La porte inversera automatiquement sa course lorsqu’elle aura atteint sa limite d’OUVERTURE
Porte à l’arrêt de mi-course d’ouverture Aucun changement d’état
La porte a interrompu sa course pendant le cycle d’ouverture ou de fermeture La porte s’ouvre à la limite d’OUVERTURE la plus proche ou s’arrête à mi-course
Poste de commande
à un seul bouton
(câblé)
Est enfoncé:
Actionneur à la limite d’OUVERTURE Aucun changement d’état
Actionneur à la limite de FERMETURE La porte s’ouvre à la limite d’OUVERTURE la plus proche ou s’arrête à mi-course
Ouverture de la porte Aucun changement d’état
Fermeture de la porte La porte inversera automatiquement sa course lorsqu’elle aura atteint sa limite d’OUVERTURE
Porte à l’arrêt de mi-course d’ouverture Aucun changement d’état
La porte a interrompu sa course pendant le cycle d’ouverture La porte s’ouvre à la limite d’OUVERTURE la plus proche ou s’arrête à mi-course
La porte a interrompu sa course pendant le cycle de fermeture La porte s’ouvre à la limite d’OUVERTURE la plus proche ou s’arrête à mi-course
myQ
Une pression a été
exercée sur l’image de
la porte:
Actionneur à la limite d’OUVERTURE La porte se ferme à sa limite de FERMETURE
Actionneur à la limite de FERMETURE La porte s’ouvre à la limite d’OUVERTURE la plus proche ou s’arrête à mi-course
Ouverture de la porte Aucun changement d’état
Fermeture de la porte Aucun changement d’état
Porte à l’arrêt de mi-course d’ouverture La porte se ferme à sa limite de FERMETURE
La porte a interrompu sa course pendant le cycle d’ouverture ou de fermeture La porte se ferme à sa limite de FERMETURE